Buna ziua,
Din moment ce doriti sa construiti o hala pentru a depozita mobila, functiunea spatiului trebuie declarata Depozitare mobila.
Sunt mai multi factori care se iau in calcul incepand cu: suprafata cladirii, distantele fata de alte cladiri (pentru Gradul II rezistenta la foc trebuie minim 6m distanta catre alte cladiri), volumul cladirii, amplasament, posibil hidranti exteriori. Se prevad trape de desfumare in partea de sus ce vor avea suprafata minim 1% din pardoseala si grile de admisie aer in partea de jos a peretilor. Daca veti avea si birouri, intre depozit si birouri se prevad rezistente la foc ale peretilor si usilor. Detectie si semnalizare incendiu, etc.
Exista niste limitari pentru depozitarea pe inaltime iar in cazul in care veti avea stive mai inalte de 4m posibil sa fie nevoie de sprinklere si hidranti interiori. In cazul in care veti avea aceste instalatii pentru stins incendiul mai mult ca sigur apa de la retea nu asigura debitul necesar iar in acest caz aveti nevoie de bazin de apa cu N mc de apa pentru stingerea incendiilor si automat camera de pompe incendiu.
O sa aveti nevoie de autorizatie de functionare de la pompieri. Sfatul meu este sa declarati ceea ce depozitati deoarece daca nu veti face din start ce trebuie o sa fie nevoie sa faceti ulterior posibil cu costuri mult mai mari.
Dupa episodul Colectiv, foarte multe depozite au fost obligate de catre pompieri sa-si reconfigureze masurile pentru incendiu.
Cel mai usor spatiu de autorizat este cel de confectii metalice.