scris de
Radu Anghel la data 30 Mar 2018, 09:29 soluţie
Buna ziua,
Va raspund punctual la intrebari:
1. Daca trapele sunt actionate doar la temperatura, cu fiola termofuzibila, se poate testa o singura trapa. Testul este insa disctructiv fiola termofuzibila si butelia de CO2 trebuie inlocuite.
2. Conform legislatiei in vigoare beneficiarul este obligat sa realizeze mentananta sistemului de desfumare cu o firma autorizata IGSU, conform recomandarii producatorului sistemului dar cel putin la interval de un an.
3. In cazul in care se doreste si ventilazie zilnica acest lucru se poate realiza fie prin instalarea pe trapa de fum a unui Motor de 230 V fie instalarea unei trape de fum cu dispozitiv de actionare cu motor de 24 V/ 48 V; in acest caz atat functia de evacuare fum cat si cea de ventilare se realizeaza cu acelasi dispozitiv; si in acest caz deshiderea pentru ventilatie este una partiala (uzual capacul este ridicat 30 de cm).
4. Pentru trapele actionate cu cilindru pneumatic cu functie doar deschis, trapele trebuie inchise manual de pe acoperis; se pot folosi alternativ trape actionate cu cilindru pneumatic cu functie inchis/deschis, in acest caz trapele pot fi inchise din centrala pneumatica o singura data, ulterior buteliile de CO2 din centrala trebuie inlocuite; deasemenea se put folosi trape actionate cu Motor de 24V, in acest caz trapele pot fi deschise si inchise in caz de incendiu de 1000 de ori.
5. Daca pentru acest lucru se utilizeaza un Motor de 230 V atunci nu este necesare folosirea de cabluri rezistente la foc; daca se utilizeaza o trapa cu motor de 24 V (care face si evacuare fum si ventilatie zilnica) atunci trebuie folosite cabluri rezistente la foc.
Daca doriti mai multe informatii va stau la dispozitie!
Radu Anghel
0741207277