Despre Suprafata Echivalenta Termic (S.E.T.) a unui calorifer - radiator - teava trebuie sa stiti urmatoarele:
In primul rand S.E.T. inseamna suprafata echivalenta termic a unui corp de incalzire (SET) si reprezinta o marime conventionala care caracterizeaza puterea termica a unui corp de incalzire, iar metrul patrat de suprafata echivalenta termic este acea suprafata a corpului de incalzire care cedeaza 453 W in anumite conditii de utilizare:
- temperaturile de intrare / iesire a agentului termic (apa) din corpul de incalzire sunt de 90/70°C, iar temperatura interioara a incaperii de 20 C (diferenta medie de temperatura dintre apa si aer este de 60C).
- corpul de incalzire este racordat la instalatia de incalzire cu intrarea agentului termic pe la partea superioara si iesirea lui pe la partea inferioara.
- corpul de incalzire este montat aparent pe peretele exterior, sub fereastra.
- corpul de incalzire este vopsit la exterior cu vopsea de culoare deschisa, fara pigmenti metalici.
- presiunea atmosferica de la nivelul marii (care este de 1,013 bar).
Destul de recent in Romania s-au modificat conditiile specifice de utilizare care se iau in considerare la calculul S.E.T si anume acum se iau in considerare temperaturi de tur / retur / interior (conform SR ISO 3148), de 90/70/20 C, in locul valorilor de 95/75/18 C.
Cu toate acestea valorile suprafetei echivalente termic pentru corpurile de incalzire cuprinse in STAS 11 984-83 raman aceleasi, prin modificarea valorii care corespunde unui metru patrat echivalent termic, de 453 W/mp, in loc de 525 W/mp, cit era inainte.
Pe scurt, suprafata echivalenta termic (S.E.T.) a unui corp de incalzire se poate calcula cu urmatoarea formula:
SET = Q / 453, exprimata in mp,
in care Q reprezinta puterea termica a corpului de incalzire, determinata conform SR ISO 3148, pentru 90/70/20 grade C, adica pentru o diferenta medie de temperatura de delta T= 60 C.
scris de
puiu la data 08 Feb 2013, 18:07 soluţie
multumesc pt raspuns
pana aici stiam, dar concret pt calorifer fonta 500/2-60 cu b=200 nu gasesc nicaieri, asa sunt ale mele
gasesc numai cu b=150
astept raspuns