Scara metalica exterioara

Buna ziua, as dori sa stiu din legislatie la ce inaltime minima trebuie prevazute inelele de protectie pentru o scara metalica exterioara, fixata pe fatada. Mi-ar fi de mare ajutor sa-mi transmiteti, daca e prevazut in legislatie, paragraful aferent. Pentru o mai buna intelegere, va trimit atasat tipul de scara. Multumesc, o zi buna.
Buna ziua, Cititi ghidul despre scari accesand linkul de mai jos. Sper sa fie de ajutor.
Buna ziua, Un raspuns mai exact la intrebarea dvs. se gaseste in STAS 9273 80 Scari Metalice Drepte la capitolul 3.4: 3.4.3 Scarile tip III b si III c, care depasesc inaltimea de 4,00 m trebuie sa fie prevazute cu cosuri de protectie incepand de la inaltimea de 3,00 m ; daca exista pericol de cadere pe o suprafata aflata sub cea de pe care porneste scara, cosul de protectie va incepe de la inaltimea de 2,00 m. Va atasez si STAS-ul - STAS 9273 80 Scari Metalice Drepte. Sper ca aceasta informatie este ceea ce cautati.
Pentru noi, confidențialitatea dvs. este importantă
Portalul spatiulconstruit.ro folosește cookies pentru a asigura funcționalitatea și securitatea site-ului, pentru a personaliza conținutul și modul de interacțiune, pentru a oferi facilități de social media și pentru a analiza modul în care este utilizat site-ul. Aceste cookies sunt stocate și prelucrate, de către noi sau partenerii noștri în conformitate cu toate reglementările în vigoare și toate standardele de confidențialitate și securitate actuale.

Vă rugăm să rețineți că este posibil ca anumite prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal să nu necesite consimțământul dumneavoastră, dar vă puteți exprima acordul cu privire la prelucrarea realizată de către noi și partenerii noștri conform descrierii de mai sus utilizând butonul SUNT DE ACORD de mai jos.

Navigând în continuare, vă exprimați acordul implicit asupra folosirii cookie-urilor.

Mai multe detalii despre politica noastră de confidențialitate aflați aici: https://www.spatiulconstruit.ro/politica-de-confidentialitate.