Asa este. Ca inginer proiectant de structuri, pot sa va dau cateva informatii concrete despre acest subiect, informatii legate de lucrarile mele: Structura de rezistenta "Metropolitan Towers", Aleea Murelor nr. 7, Constanta: Pereti structurali din beton clasa C40/50 (echiv vechea marca B600 aprox) pana la etaj 5 inclusiv, C35/45 pana la etaj 11; armare cu otel-beton BST500S, clasa de ductilitate C (limita de curgere 500 MPa, fata de 345 PC52, la aceeasi deformatie specifica - deci la fel de ductil in conditii de solicitare seismica); gradul de asigurare seismica pt Constanta este conf P100/1-2013 pentru o acceleratie seismica egala cu 20% din acceleratia gravitationala (0,20g); in numai 11 ani, gradul de asig pt Constanta a crescut cu 66%! De finisaje si dotari nu mai vorbesc. Asemanator si in cazul structurii imobilului Belvedere 2 de pe faleza Constanta - D+P+10E, fundatie pe piloti forati de cca 18,00m incastrati in calcar (roca de baza), beton C35/45 la structura. La ambele structuri s-au utilizat cofraje metalice (Dokka) pentru peretii structurali si stalpi.